galina » 17 июн 2009, 17:21
Мои рекомендации: для поставки системы вибродиагностики для электростанции необходимо, чтобы система вибродиагностики была разработана в соответствии с Техническими условиями, утвержденными АООТ НПО ЦКТИ, и следующими гостами:
ГОСТ 27165-86 Агрегаты паротурбинные, стационарные, нормы вибрации валопроводов и общие требования к проведению измерений.
ГОСТ 2261–82 Средства измерения электрических и магнитных величин. Общие технические требования.
ГОСТ 12.2.007-76 Общие требования электрической безопасности.
ГОСТ 14192-77 Маркировка грузов.
ГОСТ 21552-82 СВТ. Общие технические требования.
ГОСТ 2.601-68 ЕСКД. Эксплуатационные документы.
ГОСТ 8.513-84 ГСИ. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения.
Далее следует минимальный перечень технических требований.
Измерительный преобразователь перемещений(ИПП), предназначенный для бесконтактного преобразования вибросмещения и статического смещения роторов турбогенераторов и другого вращающегося оборудования тепловых и атомных станций, а также насосно-компрессорного оборудования нефте-химического производства, в пропорциональное напряжение. В отношении надежности ИПП классифицируется по ГОСТ 27.003 - 90
Технические характеристики ИПП:
Диапазон преобразования статического зазора, мм 0,35-2,35
Нелинейность амплитудной характеристики ИПП-01-2, % 2,0
Номинальное значение коэффициента преобразования ИПП-01-2 , В/мм. 8,0
Отклонение от номинального значения коэффициента преобразования в нормальных условиях, % 4,0
Диапазон преобразования радиального вибросмещения, мкм 10 - 400
Частотный диапазон преобразуемых виброперемещений, Гц 0-1000
Неравномерность АЧХ ИПП-01-2,% 3,0
Выходное напряжение ИПП-01-2 на нагрузке 10 кОм при при величине измеряемого зазора 2,3 мм, В не менее 17,3
Величина питающего напряжения ИПП-01-2, В пост.- 24 ±1
Величина потребляемого тока, А пост. 0,03
Длина кабеля, соединяющего модулятор с генератором, м 7,5 ±0,5
Дополнительная погрешность коэффициента преобразования в рабочем диапазоне температур,% 2,5
Электрическое сопротивление изоляции между цепью питания и корпусом прибора,МОм не менее 50,0
Условия эксплуатации:
По устойчивости и прочности при климатических воздействиях ИПП должен удовлетворять следующим требованиям:
модулятор:
температура окружающего воздуха от 243 до 423 К (от -30 до +150 С°)
относительная влажность воздуха до 98% при температуре 308 К (+35 С°) в среде турбинного масла, ОМТИ и водяного пара.
атмосферное давление от 84 до 106.7 кПа (630 - 800 мм рт.ст.)
автогенератор:
температура окружающего воздуха от 243 до 343 К (от -30 до +70 С°)
относительная влажность воздуха до 80% при температуре 308 К (+35 С°)
атмосферное давление от 84 до 106.7 кПа (630 - 800 мм рт.ст.)
Модулятор должен устойчиво работать при воздействие на него внешнего магнитного поля частотой 50 Гц с напряженностью до 400 А/м.
По устойчивости и прочности к механическим воздействиям преобразователь ИПП должен удовлетворять требованиям, установленным для приборов группы 3 ГОСТ 22261.
По виброустойчивости преобразователь должен удовлетворять следующим требованиям:
модулятор - воздействию вибрационных нагрузок в диапазоне частот от 5 до 120 Гц при:
вибросмещении 0,15 мм (полный размах) в диапазоне частот от 5 до 60 Гц;
виброускорении до 19,6 м/с² в диапазоне частот от 60 до 120 Гц.
Автогенератор -воздействию вибрационных нагрузок в диапазоне частот от 5 до 80 Гц при:
вибросмещении 0,075 мм (полный размах) в диапазоне частот от 5 до 60 Гц;
виброускорении до 9,8 м/с² в диапазоне частот от 60 до 80 Гц.
Блок вибродиагностический (БВД) предназначен для использования в автоматизированной системе вибрационной диагностики турбоагрегатов и другого вращающегося оборудования электростанций.
Специальный процессорный блок предназначен для цифровой обработки сигналов, поступающих с первичной аппаратуры измерения вибрации подшипников и измерения вибрации вала ИПП.
Совместно с первичной аппаратурой прибор измеряет и рассчитывает параметры вибрации подшипников и вала и передает рассчитанные значения через сеть Ethernet в ПЭВМ, для дальнейшего анализа и отображения.
Для ввода аналоговых сигналов в блок БВД установлены платы АЦП. Одна плата обрабатывает сигналы по вибрации вала и до двух плат по вибрации подшипников.
Основные технические характеристики платы АЦП:
Колличество каналов 32
Разрядность 12 бит
Время преобразования 1.7 мкс
Входное сопротивление > 1 МОм
Диапазон входного сигнала ± 5.12 В
Также рекомендую ознакомиться с системой ВИДАС.
Ваша система должна иметь перечень функций в составе не меньшем, чем у ВИДАС. Характеристики Вашей системы должны быть не хуже, чем у ВИДАС.
В следующем году Пермская ГРЭС объявит конкурс на модернизацию системы вибродиагностики турбоагрегатов №1-3 800 МВт.
Желаю успехов в разработке системы и победы в конкурсах b2b.
Интересующие Вас вопросы можете задать на этапе проведения конкурса.