Dimonij » 10 июн 2010, 17:02
Имеем ситуацию: автомат (далее - АВ) Siemens типа 3VL с электронным расцепителем ETU40 LCD, номинал 1250А. АВ ч/з модуль COM10 подключен к сети Profibus щита. от этого модуля в расцепитель поступает внешнее питание, и, таким образом, расцепитель активен всегда, даже если АВ выключен. ч/з АВ течет ток, порядка 100А. на дисплее расцепителя - нулевые токи. по сети также передаются нули. в техдокументации написано, что если внешнего питания нет, то расцепитель активируется при 20% от номинального тока (т.е. он питается от протекающего тока). а про ситуацию, когда есть внешнее питание у расцепителя, нет нигде ни слова.
я честно перекопал всю документацию, что выложена у сименса в онлайне, и 2 недели безуспешно тряс сименсовский саппорт в Питере и в Москве. результат нулевой. саппорт вообще общается в стиле "отлезь, гнида".
теперь, собственно, что мне нужно.
1. сначала понять "на пальцах", есть ли какие-то ограничения по нижнему порогу измерения токов;
2. найти документ, где это написано;
2. на основании п.1, понять, что делать с автоматом.
Камрады, если кто в теме - очень прошу помочь. как-то так получалось раньше, что материалов производителя и собственных навыков хватало, чтобы разобраться. а вот теперь уперлись, и никак. ситуация еще усугубляется тем, что сам АВ у черта на рогах. если кто знает форумы, на которых вот такое электрообоорудование обсуждается - прошу потыкать носом.