По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа при пробном запуске электрогенерирующей системы (электростанция еще не достроена – по данным местных властей, завершено 95% объекта). В этот момент некоторые рабочие как раз занимались очисткой газопровода.

Возможно, рванул огневой подогреватель природного газа перед сероочисткой, он как раз и должен стоять в эпицентре. Для стран б.СССР взрыв огневого подогревателя - почти норма. На снимках еще очень много разбросаных кусков утеплителя. Только зачем им был нужен пропан? Если только для сварки....официальное лицо сказало, что взрыв газа был вызван "устройством пламени", которое сын пострадавшего назвал подогревателем пропана... федеральные чиновники безопасности сказали, что они пытаются определить, был ли Мидлтаунский взрыв связан с предыдущими несчастными случаями в стране, при которых операторы завода попытались удалить существующий газ из трубопроводов, процесс назвали очисткой... 4 февраля U.S. Chemical Safety Board выпустил "срочные" рекомендации по безопасности по очистке природного топливного газа. Рекомендации выпущены по результатам исследования взрыва на ConAgra Foods Inc. (CAG) Slim Jim plant в Garner, N.C., который убил 4 человек и ранил 67 в июне 2009

hell_boy писал(а): Только зачем им был нужен пропан? Если только для сварки.



hell_boy писал(а):Очисткой называют процедуру первоначального заполнения трубопроводов взрывоопасными газами. Этот момент является одним из самых опасных, т.к. газ в трубопроводе некоторое время образует взрывоопасные смеси с воздухом.
hell_boy писал(а):Кому интересно, может почитать бюллетень и рекомендации USтехнадзора по результатам расследования предыдущего взрыва. Несколько страничек, коротко и ясно, что надо и чего нельзя делать. Ростехнадзор отдыхает.
Бюллетень The U.S. Chemical Safety and Hazard Investigation Board (CSB)
U.S. Chemical Safety and Hazard Investigation Board Urgent Recommendations

hell_boy писал(а):Очисткой называют процедуру первоначального заполнения трубопроводов взрывоопасными газами. Этот момент является одним из самых опасных, т.к. газ в трубопроводе некоторое время образует взрывоопасные смеси с воздухом.




Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1